在深化設計工作中,繪制綜合天花頂面圖是其重要的工作之一,繪制及執行的好壞直接影響到裝飾頂面的美觀與功能,如何兼顧功能又達到美觀?就需要我們對其頂面相關設備的規范有所了解,有所認識。特別是針對報獎項目,對其要求會更高。 噴淋: 1、噴淋距離煙感≥300mm,距離燈具≥300mm。 2、噴淋一般最大間距不大于3.6米,具體還要看層高、障礙物等,如果有吊頂,吊頂高度大于80cm,且吊頂內有可燃物時必須要做上下噴,不能單以建筑面積計算。要看你的建筑是什么用途,火災等級屬于哪級,正常情況下,半徑不能大于1.8米。 3、噴頭理墻最小距離為0.60米。因在墻角的水平距離0.50米以內時,煙、溫會在此處形成一個死角,噴頭不能被高溫考破,無法有效工作。 4、頂板或吊頂為斜面時,噴頭應垂直于斜面,并應按斜面距離確定噴頭間距。 5、尖屋頂的屋脊處應設一排噴頭。噴頭濺水盤至屋脊的垂直距離,屋頂坡度≥1/3時,不應大于0.8m:屋頂坡度<1/3時,不應大于0.6m。當梁、通風管道、成排不布置的管道、橋架等障礙物的寬度大于1.2m時,其下方應增設噴頭。 6、邊墻型噴頭的兩側1m及正前方2m范圍內,頂板或吊頂下不應有阻礙噴水的障礙物。 煙感探測器、喇叭 1、探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m 2、探測器周圍水平0.5m內,不應有遮擋物。 3、探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝,至多孔送風口的水平距離,不應小于0.5m。 4、在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中布置。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m點型火災煙感探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器距端墻的距離,不應大于探測安裝間距的一半。 5、在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器,居中安裝。點型溫感火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型煙感火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距的一半; 6、探測器至廣播的水平距離,不應小于0.1m; 7、探測器至燈具水平距離,不應小于0.2m; 8、探測器至噴頭的水平距離,不應小于0.3m; 9、煙感距開水器的距離不應小于1.5m。 10、 如果施工中的照明燈具是嵌入式日光燈,煙感和燈具的間距在30cm左右就可以了 11、 安裝在頂棚上的煙感探測器的邊緣與下列設施的邊緣水平間距宜保持為: (1) 與照明燈具的水平凈距不應小于1.2m (2) 溫感探測器距高溫光源燈具(如碘鎢燈、容量大于100w的白熾燈等) (3) 距電風扇的凈距不應小于1.5m。 (4) 距不突出的揚聲器凈距不應小于0.1m (5) 與各種自動自動噴水滅水噴頭凈距不應小于0.3m (6) 距多孔送風頂棚孔口的凈距不應小于0.5m (7) 與防火門、防火卷簾的凈距,一般為1-2m。 12、 每個煙感應該按保護半徑計算,規范有這方面的數據,最小的煙感保護半徑是5.8米(安裝間距9),一煙感為中心,以5.8米為半徑畫圓,只要能覆蓋所有的區域就行,另外走廊距離不超過十五米就行。 13、 感溫保護半徑為4.4米(安裝間距7米),噴淋保護半徑1.8米,煙感及溫感連接線為雙絞阻燃線(ZR-RVS2*1.5),廣播(間距小于等于12.5米)也可用這線。 14、 每個揚聲器的額定功率不應小于3W,其數量應能保證從一個防火區內的任何部位到最近一個揚聲器的距離不大于25m。走道內最后一個揚聲器至走道末端的距離不應大于12.5m。 裝飾燈具: 裝飾燈具包括:原圖紙燈具和應急照明燈具,需確定應急照明類型,是否為UPS單獨供電或另增加應急照明燈具。繪制時如無特殊情況不要動原圖紙燈具點位。開孔時應根據燈具參數表或廠家提供的燈具樣品實際尺寸為準。 暖通風口: 基本按照暖通圖紙,但要將其圖紙與我方頂面裝飾材料與規格對比,一般下送風口有50mm的調節范圍,較大下排煙口應靠邊放置。如實例:機電方為下送條形風口,但裝飾頂面為方形600*600礦棉板,完全不符,無法安裝,只好建議變更�;蛘呷缗▓A形下送風與裝飾頂面燈具沖突,暖通單位需做調整。 |
精华推荐
换一换



發表評論4